Определение отказов и предотказов
sokolovДата: Суббота, 04.04.2009, 20:49 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 83
Статус: Offline
Solo
Сообщений: 25

Определение отказов и предотказов
« : Декабря 23, 2007, 02:47:10 pm »

http://www.ugpa.ru/index.p....temid=7

Задачи диагностирования устройств СЦБ в системе АДК-СЦБ. В системе АДК-СЦБ реализованы функции определения отказов и предотказов устройств СЦБ.
Перечень сбоев рельсовых цепей:
Ложная занятость
Ложная свободность
Пробой изолирующих стыков
Нарушение работы повторителя путевого реле
Отклонение напряжения на путевом реле свободной РЦ
Отклонение напряжения на путевом реле занятой РЦ
Отклонение напряжение на питающем конце РЦ
Отклонение напряжения на входе ПП свободной ТРЦ
Отклонение напряжения на выходе ПП свободной ТРЦ
Отклонение напряжения на входе ПП занятой ТРЦ
Отклонение напряжения на выходе ПП занятой ТРЦ
Перечень сбоев кодирования РЦ:
Отсутствие кодирования
Отклонение тока кодирования
Отклонение напряжения кодирования
Отклонение длительности 1-ого или 2-ого интервалов
Отклонение разницы между 1-ым и 2-ым интервалом
Отклонение длительности кодового цикла
Перечень сбоев стрелки:
Потеря контроля
Потеря контроля при занятой или замкнутой РЦ
Отсутствие перевода
Перевод при занятой РЦ
Отклонение рабочего тока перевода
Отклонение времени перевода
Снижение сопротивления изоляции рабочей цепи
Отклонение напряжения источника питания рабочей цепи
Перечень сбоев светофоров:
Ложное перекрытие
Проезд запрещающего показания
Отклонение времени перекрытия
Контроль времени отмены маршрутов
Отклонение выдержки времени отмены
Контроль времени отмены маршрутов:
Отклонение выдержки времени отмены
Перечень сбоев питания станции:
Отклонение времени переключения фидеров
Отклонение напряжения на фидерах
Отклонение угла сдвига фаз фидеров
Отклонение параметров батареи
Отклонение напряжения источников питания
Понижение сопротивления изоляции источников питания
Перечень сбоев дешифраторной ячейки:
Несоответствие принимаемого кода состоянию реле
Несоответствие принимаемого кода напряжению на реле
Отклонение напряжения питания
Перечень сбоев устройств АБТЦ:
Ложная занятость РЦ
Ложная свободность РЦ
Нарушение работы повторителя путевого реле
Ложное перекрытие проходного светофора
Проезд запрещающего показания проходного светофора
Отсутствие кодирования
Отклонение напряжения на входе ПП свободной, занятой РЦ
Отклонение напряжения на выходе ПП свободной, занятой РЦ
Несоответствие показания проходного светофора кодам АЛСН
Отклонение тока и напряжения кодирования
Отклонение длительности 1-ого, 2-ого интервала
Отклонение разницы между 1-ым и 2-ым интервалом
Отклонение длительности кодового цикла

 