UNSERONE
Реле С2-1000, С2-400
« : Ноября 15, 2007, 08:25:43 pm » Столкнулся с интерсным фактом в работе. Решил поставить на станции реле С2-400 в качестве повторителей мигалок МГ для коммутации цепи желтого огня в схемах светофоров, взамен НМПШ-400 (по МРЦ-13), для НМПШ нет места, а для РЭЛ нашлось. Никуда особо не смотрел, начали задавать вопросы:
- в справочнике Сороко написано что реле С2 не содержит усиленных контактов, но может коммутировать силовые цепи. Посмотрел в риале на реле, контакты вроде усилены, клепки на фт.
- посмотрел схемы переезда АПС-04, там используют С2-400 в качестве мигалок, только контакты схематично показаны обычные, без усиления.
-еще интереснее было прочитать в Сороке, что С2-1000 может коммутировать только цепи переменного тока, а С2-400 только цепи постоянного тока. Интересно почему так?
Пока поставил мигалки С2-400 четыре штуки, но берут сомнения, мне надо коммутировать переменник 220В и постоянник 24В, применять разные реле? Если применять С2-1000, то как включить четыре повторителя?
Если сомнения не отпустят, то придется искать место для НМПШ.
led
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #1 : Ноября 16, 2007, 04:38:16 pm »
А как Вы включили четыре повторителя можно узнать? Если включили последовательно 4 реле с паралельным включением обмоток, то сразу скажу-решение не типовое и критики не выдерживает
SUNSERONE
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #2 : Ноября 18, 2007, 04:04:34 pm »
Четыре повторителя с последовательным соединением обмоток, две параллельных цепи, по два последовательно соединенных 12 В реле в каждой. В МРЦ-13 нарисовано как включать повторители, можно хоть 20 мигалок включить от одного контакта.
led
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #3 : Ноября 20, 2007, 03:42:13 am »
Включить-то можно сколько угодно, главное все проконтролировать.
Теперь по сути вопроса.
Ни НМПШ2-400, ни С2-400, ни С2-1000 не имеют усиленных контактов.
Проанализировал включение мигалок в нескольких альбомах. Пришел к выводу, что контакты С2-400 нельзя ставить в цепь коммутации мигания светофоров. Ещё нашёл более конкретные данные по реле РЭЛ. Контакты С2-1000 расчитаны на 10А, а С2-400 на 3А (не нашёл про НМПШ2-400).
Есть у меня альбом ЭЦ-МПК, который находится в состояниии утверждения. Так вот только в нём указана возможность замены: НМПШ2-400 (С2-400, 2С-340). Но, думаю, это ошибка
Так что придётся Вам поискать места для НМПШ.
Twilight
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #4 : Ноября 20, 2007, 04:11:53 pm »
НМПШ2 обеспечивает 2х10^6 включений и выключений активной нагрузки в цепи постоянного тока 2 А напряжением 12 В.
С2 обеспечивает 2х10^6 включений и выключений активной нагрузки в цепи постоянного тока 2 А напряжением 12 В; 5х10^4 переключений двумя последовательно соединенными с тройниками нагрузки в цепи переменного тока 10 А напряжением 127 В частотой 50 ГЦ cos (фи) =0,6 или в цепи переменного тока 5 А напряжением 220 В частотой 50 ГЦ cos (фи) =0,6;
Вот собственно что пишут господа Архипов и Гуревич.
SUNSERONE
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #5 : Ноября 20, 2007, 08:46:19 pm »
С2-400 вертел в своих руках - все контакты усилены (смотря что считать усиленными контактами) состоят они не из стандартного графита и серебра, а из чего то другого (клепки вместо контактов, надеюсь это серебро-кадмий), Анализ работы мигалок - не знаю, там нечего анализировать, беру альбом АПС-04, там в качестве мигалок на переезде используется реле С2-400, причем головки светодиодные и ток там хороший, по семь жил бывает кидаем на один светодиодный комплект, а мне надо коммутировать первичную обмотку транса светофора, где ток по сути дела ничтожный, ведь пред в цепи стоит 1А.
led
Re: Реле С2-1000, С2-400
« Ответ #6 : Ноября 21, 2007, 02:23:10 pm »
Повертите в руках НМПШ-900. Тогда сразу заметите разницу между усиленными и неусиленными контактами.
В моргалках на переезде используется С2-400 вполне законно. Ток - 1,25 А. Напряжение 220 В. А у Вас хоть ток и меньше, но напруга-то 220 В. А по 7-12 жил на светодиодный комплект кидают не из-за огромного тока. Там просто допустимые нормы падения напряжения такие, что меньше никак.